1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Друзья, убедительная просьба при регистрации на нашем форуме отмечать свое место нахождения на карте или указывайте в профиле, в дальнейшем эта информация может помочь в решении Ваших же проблем
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Гость, Прими участие в голосовании, нам важно твое мнение.

Вопрос Распределение влажности (пара, тумана) в климат-камере

Тема в разделе "Сушильные и климо-камеры", создана пользователем Osteon, 27 апр 2021.

  1. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    Добрейшего вам здоров'ячко, о многомудрые друзья мои!hi1
    Влажность в климат-камере уже давно замусоленный вопрос, но именно этого аспекта - распределения влажности - я не нашел, потому вывел в отдельную тему. Модера прошу табуретками не бросаться! ::y

    Аспект вот какой: где скапливается основная часть влажности? Так как я испорчен знаниями о земной тяготении, то рискну предположить, что все же внизу. Этому способствуют личные наблюдения за природным туманом - как-то он предпочитает по земле стелиться.

    Думаю, и поэтому тоже в климат-камере предусмотрено перемешивание воздуха, а не только, чтоб вокруг сыровяла рубашка влажности не образовывалась.

    Я к чему это - где лучше ставить увлажнитель воздуха?
    1. Внизу - пока влажность доберется до датчика (планируется в центре камеры), то внизу уже будет избыток влаги.
    2. Вверху - влажность теоретически должна спускаться вниз, но когда она доберется до датчика, генератор тумана выключится, туман поползет вниз, и верх камеры останется с недостатком влажности.
    3. В середине - то же, что и вверху, но задействована будет нижняя половина камеры, верх останется суховатым...

    Вопрос теоретический, т.к., естественно, в камере будут стоять вентиляторы для перемешивания воздуха, но, тем не менее - у кого какие мысли на этот счет?

    PS Прошу в этой теме не касаться достоинств и недостатков генератора тумана и иных способов повышения влажности - этот вопрос уже много раз обсуждался в соответствующих темах.
     
  2. svarnoy

    svarnoy Просветленный

    Регистрация:
    27 май 2019
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    216
    Пол:
    Мужской
    Если гоаорить именно о влажности, равновесном состоянии, при постоянной температуре камеры и ее стенок, то пар, так обладает свойствами газа, равномерно распределен по всему обьему без явных границ в пределах шкафа.
    Но, как только изменяются условия, например стенка шкафа стала холоднее, состояние перестает быть равновесным и часть пара сконденсируется на этой более прохладной стенке, и уже подчиняясь законам гравитации стекет капельками вниз, где и вырастит прекрасная кустистая плесень.
    Так что в любом месте ставить увлажнитель.
     
    Osteon нравится это.
  3. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    svarnoy, вот и спасибо, уважаемый! А с плесенью будем бороться бактерицидными лампами... Не знаю, действует ли ультрафиолет на грибы, но хотя бы для самоуспокоения... ;)

    PS Неправильный какой-то у тебя ник - все время редактор последние три буквы злобной рожицей подменят... ::wall
     
  4. vash

    vash Просветленный

    Регистрация:
    25 авг 2016
    Сообщения:
    870
    Симпатии:
    502
    Пол:
    Мужской
    Натамицин или сорбат калия религия не позволяет использовать?
     
  5. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    Неее, я никакую религию не исповедую... ::y
    Натамицин - тема! А сорбат сколько смотрел - везде такой опт, что покупать не хочется. А натамицин у Паши в мелкой фасовке есть.
    Но вот сколько в инете не смотрел - у всех "продвинутых" в камере или кварц, или озонатор стоит...::sc
     
  6. Заратустра

    Заратустра Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    991
    Симпатии:
    533
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    плесень- это грибы, лампы тут причем?
     
    Osteon нравится это.
  7. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    Я знаю, что это грибы. И кварцевые лампы называются бактерицидными, а не фунгицидными. Но - чистота лишней не бывает. Пусть светят. Наряду с обработкой натамицином...
     
  8. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Хочу поднять тему. Влажность стремиться на сколько помню в верх. Пока камера в покое то сверху влажность может стать 90 а с низу все 70. Как включается охлаждение и работает вентилятор, влажность выравнивается. Вопрос, как сделать болели менее равномерно распределение влажности. Постоянной циркуляцией воздуха не очень хорошо, думаю. Как то заставить циркулировать влажность с воздухом в не камеры возможно.
     
  9. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.110
    Симпатии:
    1.471
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    думаю что слабой конвекции вполне достаточно
     
  10. Заратустра

    Заратустра Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    991
    Симпатии:
    533
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    с чего вы взяли?
    По высоте помещений с равномерным распространением влаги конвективными токами отмечается довольно постоянное распределение абсолютной влажности; при этом значения относительной влажности (т. е. степени насыщения воздуха водяным паром) тем меньше, чем выше температура.
     
  11. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Взял я это с наблюдения за поведением показаний с датчика влажности в камере в зависимости от работы или не работы исполнительных органов камеры. Может у меня что то не так, решил спросить.
     
  12. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    1.218
    Симпатии:
    634
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    Много но,тоесть вопросов ,тип датчика ,аспирация с какой скоростью в районе датчика,состояние сетки у датчика?
     
  13. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Все эти но присутствуют, абсолютно верно. Но они важны для точности. А сам факт того что распределение влажности зависимо, видно и без точности.
    Сам датчик новый. Ставил как внизу так и на верху камеры. Влажность скачет. Сейчас мысль поставить два датчика. И что-то типа по средним показаниям с двух, включать циркуляцию.
    Но это мое мнение и не факт что оно верное.
     
  14. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    1.218
    Симпатии:
    634
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    Так может с конвекцией проще разобратся,типа перегородки в нужных местах поставить.
     
  15. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Мысли у меня такие, сделать забор воздуха с верху и по отдельному каналу гнать вниз и там его подавать в камеру через пол..
     
  16. Большаков

    Большаков Активист

    Регистрация:
    11 июл 2019
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    57
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    думаю, что понимаю в мясе.
    так и устроены профессиональные камеры.
     
  17. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Значит думаю в правильном направлении. Спасибо!
     

Поделиться этой страницей