Внимание Климатическая камера своими руками и ее автоматизация на arduino

Тема в разделе "Сушильные и климо-камеры", создана пользователем Злой, 5 окт 2018.

  1. Proushin

    Proushin Активист

    Регистрация:
    17 авг 2018
    Сообщения:
    189
    Симпатии:
    58
    Пол:
    Мужской
    Скоро на Ваш суд вынесу новый контроллер. В нем будет: ЖК-экран, энкодер для управления, поддержка одной термопары, 3х датчиков температуры (термисторов), 6 механических реле и 2 выхода для твердотельных реле. Контроллер будет совместим с Ардуино про мини. Цена будет очень демократичной)
     
    Последнее редактирование: 2 авг 2019
    Виктор нравится это.
  2. Proushin

    Proushin Активист

    Регистрация:
    17 авг 2018
    Сообщения:
    189
    Симпатии:
    58
    Пол:
    Мужской
    Программа поддерживает: шнековый ДГ, температуру внутри продукта, температуру в камере, влажность в камере, конвекцию, парогенератор, вентилятор сушки, электростатику, осушитель, 100 шагов программы и 100 таймеров.
     
    Виктор нравится это.
  3. Андрей Шнар

    Андрей Шнар Просветленный

    Регистрация:
    7 фев 2017
    Сообщения:
    1.530
    Симпатии:
    1.401
    Пол:
    Мужской
    Друг. сделай, что бы еще продавалось само, а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::ay
     
  4. Proushin

    Proushin Активист

    Регистрация:
    17 авг 2018
    Сообщения:
    189
    Симпатии:
    58
    Пол:
    Мужской
    Эх, знать бы еще как это сделать.
     
  5. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.182
    Симпатии:
    1.500
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    доделан удаленный контроль с использованием ESP8266 и КаСкада
    Снимок экрана от 2020-01-11 00-40-19.png
     
    Последнее редактирование: 11 янв 2020
  6. evghenii

    evghenii Пользователь

    Регистрация:
    8 фев 2023
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    электроника
    Адрес:
    Spain, reg.Murcia
    Добрый день. Последняя версия с поддержкой ESP доступна для скачивания?
     
  7. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.182
    Симпатии:
    1.500
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    доброго времени, да доступна...... в лс мне напишите если интересует
     
  8. svarnoy

    svarnoy Просветленный

    Регистрация:
    27 май 2019
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    217
    Пол:
    Мужской
    Интересная тема.
    У меня датчик DHT 22 отказался работать при длине проводов более 20см.
    Тут работает?
    По этому перешел на другой датчик.
     
  9. evghenii

    evghenii Пользователь

    Регистрация:
    8 фев 2023
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    электроника
    Адрес:
    Spain, reg.Murcia
    шумы на линии передачи, емкость кабеля, окис контактов, шум на линии питания. в другой схеме проверяли работу? датчик инициализируется?
     
  10. svarnoy

    svarnoy Просветленный

    Регистрация:
    27 май 2019
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    217
    Пол:
    Мужской
    Оно даже на макетке не работало с длинным проводом, питание юсб. Датчик не отдуплялся вообще. Перешел на другой датчик и все норм
     
  11. evghenii

    evghenii Пользователь

    Регистрация:
    8 фев 2023
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    электроника
    Адрес:
    Spain, reg.Murcia
    производитель рекомендует длину кабеля не более 20 см, также есть рекомендация подключения фильтра питания параллельно шине питания
     
  12. svarnoy

    svarnoy Просветленный

    Регистрация:
    27 май 2019
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    217
    Пол:
    Мужской
    Ну 20 см это не серьезно, только на макетке баловаться. От блока управления до датчика, под обшивкой холодильника было около метра. Если у любого человека, который захочет повторить данную схему, длина кабеля будет более 20 см то это работать не будет, а 20 см это несерьезно.

    Кабель идет не один, с ним и 220 и 12 на вентиляторы, шумы есть, разводить так себе идея делать дуршлак с холодильника.
    Повторюсь, все проблемы пропали с заменой датчика, параллель с шим 220 ему ни как не вредит.
     
    Последнее редактирование модератором: 20 фев 2023

Поделиться этой страницей