1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Форуму требуются Технологи мясного, рыбного производств
    Скрыть объявление
  3. Всех с наступающим Новым Годом! От лица команды форума желаю всем хорошего здоровья, успешного бизнеса и начинаний в Новом Году. Пусть "свинья" не поступает с вами по свински!
    Скрыть объявление

Плавают показания термистора

Тема в разделе "Вспомогательная электроника и автоматизация", создана пользователем Osteon, 28 дек 2018.

  1. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    535
    Симпатии:
    434
    Пол:
    Мужской
    Андрей! Про "Овен" я наслышан!!!

    Вопрос - ПОЧЕМУ плавают? Термистор, показания которого плавают, вот такой, который на всех китайских термостатах.
    14.jpg
    Все измерения проводились в одной точке тремя термостатами:
    11.jpg 12.jpg 13.jpg
    Показания первых двух, с игольчатыми щупами, всегда одинаковы, при разных температурах. Показания третьего в зависимости от измеряемой Т, отличаются от первых двух. Причем с повышением Т разница увеличивается в большую сторону.

    При комнатной Т разницы практически нет, в полградуса.
    При 64 градусах разница составляет 6 градусов (термостат показывает 70)
    76 - 9 (85)
    81 - 12 (93)
    86 - 14 (100)

    Все измерения проводились в закипающей воде. Вода по этому термистору у меня кипит при 118 градусах. Если чЁ...

    Получается, что калибровать такой термостат бессмысленно. Остается только вводить поправки на каждую Т при приготовлении разных блюдЕЙ...

    Причем, это не единичный случай. Аналогичный термостат, подаренный мною одному из колбасников, с таким же термистором, плавает так же...

    У кого какие мысли в плане исправления ситуевины? Или смириться, и делать соответствующие поправки на каждый случай?
     
  2. Жердецкий Александр

    Жердецкий Александр Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    407
    Симпатии:
    171
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    а ты замерь сопротивление двух-трех термисторов при комнатной температуре(одинаковых)
    у прибора четкий алгоритм-на определенное сопротивление он выдает цифирку
     
  3. Proushin

    Proushin Активист

    Регистрация:
    17 авг 2018
    Сообщения:
    172
    Симпатии:
    44
    Пол:
    Мужской
    Термистор нелинейный элемент. Прибор к которому он подключен должен учитывать это.
     
  4. Жердецкий Александр

    Жердецкий Александр Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    407
    Симпатии:
    171
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    речь вообще не об этом
     
  5. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    268
    Симпатии:
    179
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    Вадим я тебе когдато уже писал по этому поводу, калибровать на той температуре которая нужна тебе, все они до 40градусов норму кажут, а потом только догадыватся. Поэтому нужно 76 градусов , значит и калибровать по эталону на 76, до них и после будет попугаев показывать.
     
  6. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    535
    Симпатии:
    434
    Пол:
    Мужской
    Это ясно, потому он и называется термистор, что он термоРЕЗИСТОР...
    По ходу так и придется делать... Тем более, что кривую разбега погрешностей при разных температурах я уже вывел... ::r
     
  7. Жердецкий Александр

    Жердецкий Александр Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    407
    Симпатии:
    171
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    я к тому что ты не найдешь двух термисторов, отличающихся показаниями
    +-5 %
     
  8. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    535
    Симпатии:
    434
    Пол:
    Мужской
    Соответственно, и показания одного прибора с разными термисторами будут разными. Полчаса назад приобрел в медтехнике медицинский термометр на 100 градусов, очень хочется надеяться, что у него показания правильные. Вот по нему и буду калибровать. На каждый диапазон Т свою поправку делать...
     
    Виктор нравится это.
  9. Виктор

    Виктор Просветленный

    Регистрация:
    3 дек 2016
    Сообщения:
    350
    Симпатии:
    315
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    тока искупай изначально его в кипятке))
     
    Osteon нравится это.

Поделиться этой страницей