1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Друзья, убедительная просьба при регистрации на нашем форуме отмечать свое место нахождения на карте или указывайте в профиле, в дальнейшем эта информация может помочь в решении Ваших же проблем
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Гость, Прими участие в голосовании, нам важно твое мнение.

Помогите советом

Тема в разделе "Самодельные коптильные камеры", создана пользователем AYShabus, 19 окт 2023.

  1. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.191
    Симпатии:
    1.505
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    да, я всегда в камеры вставляю стекла.....лублю все видеть и контролировать ) даже в новой камере стоит стекло
     

    Вложения:

    Сосновец и and_sh нравится это.
  2. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    стеклопакет??? ... 2-х или 3-х камерный стеклопакет?... очень интересная тема ... стекло в коптильне)
     
  3. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.191
    Симпатии:
    1.505
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    обычное стекло 4мм
     
    Лобзик нравится это.
  4. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    Возник еще один вопрос ... по поводу входа в коптильню 220в ... а именно ...
    На общий вход будет автоматический выключатель дифференциального тока - АВДТ64 30мА 2-х полюсной ... ампер ? посчитаю ) срабатывает как и на перегрузка сети так и на утечку тока ...
    Теперь сам вопрос ???
    Нужно ли потом на каждую ветку - 1. парогенератор + попловковый датчик 2. REX C100 + ТЭН + вентилятор ковекции 3. Дымогенератор + строительный фен ... ставить еще автоматы? или это баловство ... хватит и одного ДИФа на общем входе????
     
    Последнее редактирование: 15 янв 2024
  5. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Этот дифавтомат защищает всех потребителей и от перегрузки. и от утечки. Ну, может...на всякий случай, поставить автомат немного меньшего тока срабатывания, чем ДИФ, в цепь ТЭНа. А может и баловство это. ::ap
    И ещё, а зачем здесь строительный фен?
    А вообще-то я бы поставил на входе вместо ДИФа - УЗО, ампер этак на 64. Так как токи на ТЭНе приличные, и чтобы не было подгорания контактов, так как у 64А УЗО площадь контактов больше, чем у 25, или 32 А. Ток утечки остаётся таким же - 30 мА. А потом поставить два автомата ампер на 16-25. И далее - по схеме.
     
    Последнее редактирование: 15 янв 2024
  6. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    Для обсушки в зимний период
    По поводу диф ... понятно ... вопрос в другом ... нужно ли ставить обычные автоматы на другие ветки ?????
     
  7. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.191
    Симпатии:
    1.505
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    я б поставил...... лишними не будут точно, и извлечение каких либо устройств в внештатных ситуациях будет проще
     
  8. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Свой совет подредактировал.
     
  9. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    Спасибо ... hi1
     
  10. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    УЗО хорошо когда есть заземление .. в моем случаи это ДИФ ... так не имею заземления на даче(
     
  11. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    УЗО и ДИФ выполняют одну и ту же функцию - защиту от уточки(уберегают человеков от поражения эл.током). Только в дифавтомате ещё добавлены автоматические выключатели по току. Лично я предпочитаю УЗО + автоматы.
    Если нет общего заземления. то ДИФ и УЗО теряют смысл. Тогда поставитьтолько автоматы на фазу и ноль.
     
  12. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    По поводу ФЕН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ... надо искать с режимом от 60 градусов ...
    Зачем нужен?
    Он подаёт в камеру сухой воздух ..и тёплый...
    Зима ... влажность пипец ( ТЭН + нагнетатель с улитки ... не справятся... улитка будет давать воздух с улицы равной влажности и температуры улицы(
     
    Последнее редактирование: 16 янв 2024
    Сосновец нравится это.
  13. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    Советую почитать хотябы каталог ТДМ ...
    ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ В ПРИНЦЕПЕ ... и действия их различны ...
    Хотя схожость есть ... и то и то защита от поражения током ... только УЗО работает с заземление.. а ДИФ без
     
  14. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    По этому поводу я пока не советчик. Посоветуйся с @Злой, или Виктором. Нашу влажную влажность не сравнить с вашей.
     
  15. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    А чё мне читать, я по специальности энергетик. Говорю не по наслышке.
    Здесь Вы заблуждаетесь, сударь.
     
  16. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    А
    А Вы как энергетик .... предлагаете что ? если нет земли ? .... обратное занулуние ? .. упаси вас бог . .. и ваших клиентов(
     
  17. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Предлагаю только два автомата, на ноль и фазу. Остальное - баловство, для самоуспокоения.
    Я нигде не упомянул про обратное заземление, упаси Вас...и Ваших близких.
     
  18. and_sh

    and_sh Просветленный

    Регистрация:
    12 май 2023
    Сообщения:
    205
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Минск
    А Вы как энергетик вообще в курсе ???? что на ноль и фазу есть один автомат 2-х контактый .. УПССССССС
     
  19. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    В курсе, в курсе. Только он не двухконтактный, а состоит из двух отдельных автоматов, соединённых общей осью.
    Мне кажется, дальше разговор зайдёт в тупик.
     
  20. Васильич

    Васильич Пользователь

    Регистрация:
    6 ноя 2020
    Сообщения:
    39
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Здесь можете дышать спокойно, у меня нет клиентов, я не занимался и не занимаюсь шабашками. Хотя, может это и не плохо было бы.
     

Поделиться этой страницей