1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.
  2. Друзья, убедительная просьба при регистрации на нашем форуме отмечать свое место нахождения на карте или указывайте в профиле, в дальнейшем эта информация может помочь в решении Ваших же проблем
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Гость, Прими участие в голосовании, нам важно твое мнение.

Вопрос Поток воздуха в климат-камере

Тема в разделе "Сушильные и климо-камеры", создана пользователем Osteon, 1 апр 2021.

  1. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    Всем мое почтение.
    Вопрос ко всем, отдельно к Заратустре с его "Измышлизмами..."
    Имеем холодильную витрину. Испаритель под потолком, возле задней стенки. Штатный вент гнал поток ОТ испарителя НА дверку. Меня это не устроило, снял его, и буду ставить тангенциальный вентилятор с таким расчетом, чтобы он гнал поток ОТ дверки НА испаритель, за ним на заднюю стенку и вниз. В соответствии с Заратустровскими измышлизмами. Я так хотел сделать давно, Заратустра лишь подтвердил мою несовершенную логику.
    Теперь вопросы, их есть два:
    1. За испарителем ПРЯМОЙ угол камеры. Не будет ли в нем каких либо завихрений, и поток пойдет не вниз, и х.. знает куда? Есть выход - за испарителем сделать вставку (фартук), которая скругляла бы прямоту угла. Отсюда вопрос №
    2. Не будет ли в этом самом прямом углу ЗА фартуком застой воздуха со всеми вытекающими последствиями - плесень и т.п.?

    Пояснения к фото - витрина лежит на полу на боку. Тангенциальный вентилятор не прикреплен, я его так поставил, чтобы был намек на его истинное расположение. Дверной проем (по фото) справа от вентилятора. Слева (по фото) от испарителя - задняя стенка. Испаритель прикреплен к потолку витрины. Фото сделано изящным мной, втиснувшегося в проем витрины. ::hah

    64.jpg
     
  2. mumis

    mumis Пользователь

    Регистрация:
    25 авг 2019
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    42
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Волгоград
    Кто ж его знает, пробовать надо. Крепить временно, развешивать бумажки и наблюдать за ними.
     
    Виктор нравится это.
  3. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    1.218
    Симпатии:
    634
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    Фартук набрать как жалюзи ,а не сплошной . Тогда и поток неправит и застоя в углу не будет.
     
    Osteon нравится это.
  4. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    Это ясно... Только вопрос не за это...

    О це мысля! Просто не в виде жалюзи (слишком муторно их ваять), а с дырДочками!!! Ишшо раза тАбе спасибо, мыслитель ты наш!!!
     
  5. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    1.218
    Симпатии:
    634
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    не именно чешуей ,тогда из угла будет вытягивать разряжением потока воздуха,как ижекция в сапоге принцип.
     
    Osteon нравится это.
  6. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.006
    Симпатии:
    772
    Пол:
    Мужской
    Блин, я думал - я умный... ;(
     