    Добрейшего вам здоров'ячко, о многомудрые друзья мои!hi1
    Влажность в климат-камере уже давно замусоленный вопрос, но именно этого аспекта - распределения влажности - я не нашел, потому вывел в отдельную тему. Модера прошу табуретками не бросаться! ::y

    Аспект вот какой: где скапливается основная часть влажности? Так как я испорчен знаниями о земной тяготении, то рискну предположить, что все же внизу. Этому способствуют личные наблюдения за природным туманом - как-то он предпочитает по земле стелиться.

    Думаю, и поэтому тоже в климат-камере предусмотрено перемешивание воздуха, а не только, чтоб вокруг сыровяла рубашка влажности не образовывалась.

    Я к чему это - где лучше ставить увлажнитель воздуха?
    1. Внизу - пока влажность доберется до датчика (планируется в центре камеры), то внизу уже будет избыток влаги.
    2. Вверху - влажность теоретически должна спускаться вниз, но когда она доберется до датчика, генератор тумана выключится, туман поползет вниз, и верх камеры останется с недостатком влажности.
    3. В середине - то же, что и вверху, но задействована будет нижняя половина камеры, верх останется суховатым...

    Вопрос теоретический, т.к., естественно, в камере будут стоять вентиляторы для перемешивания воздуха, но, тем не менее - у кого какие мысли на этот счет?

    PS Прошу в этой теме не касаться достоинств и недостатков генератора тумана и иных способов повышения влажности - этот вопрос уже много раз обсуждался в соответствующих темах.
     
  2. svarnoy

    svarnoy Просветленный

    Регистрация:
    27 май 2019
    Сообщения:
    783
    Симпатии:
    216
    Пол:
    Мужской
    Если гоаорить именно о влажности, равновесном состоянии, при постоянной температуре камеры и ее стенок, то пар, так обладает свойствами газа, равномерно распределен по всему обьему без явных границ в пределах шкафа.
    Но, как только изменяются условия, например стенка шкафа стала холоднее, состояние перестает быть равновесным и часть пара сконденсируется на этой более прохладной стенке, и уже подчиняясь законам гравитации стекет капельками вниз, где и вырастит прекрасная кустистая плесень.
    Так что в любом месте ставить увлажнитель.
     
    Osteon нравится это.
  3. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.013
    Симпатии:
    778
    Пол:
    Мужской
    svarnoy, вот и спасибо, уважаемый! А с плесенью будем бороться бактерицидными лампами... Не знаю, действует ли ультрафиолет на грибы, но хотя бы для самоуспокоения... ;)

    PS Неправильный какой-то у тебя ник - все время редактор последние три буквы злобной рожицей подменят... ::wall
     
  4. vash

    vash Просветленный

    Регистрация:
    25 авг 2016
    Сообщения:
    870
    Симпатии:
    502
    Пол:
    Мужской
    Натамицин или сорбат калия религия не позволяет использовать?
     
  5. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.013
    Симпатии:
    778
    Пол:
    Мужской
    Неее, я никакую религию не исповедую... ::y
    Натамицин - тема! А сорбат сколько смотрел - везде такой опт, что покупать не хочется. А натамицин у Паши в мелкой фасовке есть.
    Но вот сколько в инете не смотрел - у всех "продвинутых" в камере или кварц, или озонатор стоит...::sc
     
  6. Заратустра

    Заратустра Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    996
    Симпатии:
    536
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    плесень- это грибы, лампы тут причем?
     
    Osteon нравится это.
  7. Osteon

    Osteon Просветленный

    Регистрация:
    17 фев 2017
    Сообщения:
    1.013
    Симпатии:
    778
    Пол:
    Мужской
    Я знаю, что это грибы. И кварцевые лампы называются бактерицидными, а не фунгицидными. Но - чистота лишней не бывает. Пусть светят. Наряду с обработкой натамицином...
     
  8. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Хочу поднять тему. Влажность стремиться на сколько помню в верх. Пока камера в покое то сверху влажность может стать 90 а с низу все 70. Как включается охлаждение и работает вентилятор, влажность выравнивается. Вопрос, как сделать болели менее равномерно распределение влажности. Постоянной циркуляцией воздуха не очень хорошо, думаю. Как то заставить циркулировать влажность с воздухом в не камеры возможно.
     
  9. Злой

    Злой Creator Команда форума

    Регистрация:
    18 июл 2016
    Сообщения:
    3.124
    Симпатии:
    1.477
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Краснодар
    думаю что слабой конвекции вполне достаточно
     
  10. Заратустра

    Заратустра Просветленный

    Регистрация:
    15 авг 2018
    Сообщения:
    996
    Симпатии:
    536
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    инженер-электромеханик
    с чего вы взяли?
    По высоте помещений с равномерным распространением влаги конвективными токами отмечается довольно постоянное распределение абсолютной влажности; при этом значения относительной влажности (т. е. степени насыщения воздуха водяным паром) тем меньше, чем выше температура.
     
  11. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Взял я это с наблюдения за поведением показаний с датчика влажности в камере в зависимости от работы или не работы исполнительных органов камеры. Может у меня что то не так, решил спросить.
     
  12. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    1.218
    Симпатии:
    635
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    Много но,тоесть вопросов ,тип датчика ,аспирация с какой скоростью в районе датчика,состояние сетки у датчика?
     
  13. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Все эти но присутствуют, абсолютно верно. Но они важны для точности. А сам факт того что распределение влажности зависимо, видно и без точности.
    Сам датчик новый. Ставил как внизу так и на верху камеры. Влажность скачет. Сейчас мысль поставить два датчика. И что-то типа по средним показаниям с двух, включать циркуляцию.
    Но это мое мнение и не факт что оно верное.
     
  14. AVS-123

    AVS-123 Просветленный

    Регистрация:
    19 апр 2017
    Сообщения:
    1.218
    Симпатии:
    635
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    разностороние
    Адрес:
    Купянск Харьковская обл.
    Так может с конвекцией проще разобратся,типа перегородки в нужных местах поставить.
     
  15. Виталий я

    Виталий я Пользователь

    Регистрация:
    18 авг 2021
    Сообщения:
    42
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Мысли у меня такие, сделать забор воздуха с верху и по отдельному каналу гнать вниз и там его подавать в камеру через пол..
     
  16. Большаков

    Большаков Активист

    Регистрация:
    11 июл 2019
    Сообщения:
    114
    Симпатии:
    57
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    думаю, что понимаю в мясе.
    так и устроены профессиональные камеры.
     